Mensaje Original
Autor: juan piccione
Asunto: protección por falta de fase
Fecha: 26/4/2017

Buen dia , mi consulta se refiere a la utilización del producto ME-PR-10. para la proteccion de bombas de agua por falta de fase . Mi pregunta es como debo hacer la conexion ya que la bobina del contactor de la bomba es de 24 volts y funciona con el circuito de flotantes de los tanques . Les agradeceria si me puden asesorar.
Atentamente
Juan Carlos Piccione

Respuestas
Autor: Dto I+D
Asunto: Re: protección por falta de fase
Fecha: 26/4/2017
#1392

Estimado Juan: Gracias por su consulta. El protector ME-PR-10 posee un contacto inversor libre de potencial, de manera que no es importante la tensión con que trabaje la bobina de contactor. Este contacto DEBE ESTA CONECTADO EN SERIE con el circuito de la alimentación de la bobina. Los números de este contacto son el 15 y 18.
Esperando que la información haya sido la buscada, lo saludo cordialmente

 
 